求高手指点
回复
3楼
要根据底板受力情况
如果底板受的净荷载是向上的(抗浮底板),底板钢筋要放在地梁钢筋下面
如果底板受的净荷载是向下的(底板下土层松软,只靠地梁上的桩承载),底板钢筋就要放在地梁钢筋的上面
第二种情况比较少见
回复
4楼
一般柱下独立基础只要正常在底板按悬臂梁算出配筋就可以了,即只在底部配筋就可以了;
对于双柱联合承台由于要考虑双柱间上部承台的受拉问题,所以在上、下部都配置了钢筋
回复
5楼
有的承台配筋是双层配筋.
有的承台只要在底部配筋就可以了,顶部就全部是素混凝土,
只要把承台梁的钢筋给通了就行了.
第二种是否合适?
回复
6楼
1.基础梁钢筋伸入承台,若满足锚固就足够了,但必须过柱中5d
2.基础梁(承受首层墙体重量)是放在基础上与柱相连?还是梁顶面与基础面相平?我认为主要根据基础梁对室内标高或者外观有无影响来定他的位置,最好是梁与基础相连,因为与柱相连代替不了基础梁,不能对基础起到拉接整体连接作用.
回复
7楼
对于桩基础而言,采用预制桩一般对于单桩、双桩承台尺寸较小,按照锚固长度计算基础梁贯通较好,对于三桩以上应基础梁按承台上的柱边起算锚固长度,但基础梁锚固长度按通过桩中5D有时较节约钢筋也可以,但对于有核心筒,大承台的有双向钢筋的基础梁伸入承台有锚固长度就够了,采用灌注桩时,基础梁应按桩上桩边起算锚固长度较好。
回复
8楼
我上述问题是箭力墙直接生根在桩基承台上的,没有底版砼!
我翻了最新国标06G101—6图集在P66页,里面有柱墙插筋的锚固构造要求有四:1.大于或等于0.5Lae;2.大于或等于0.5La;3.大于或等于20d;4.插至基础底部支在底部钢筋上。是否选择上述四个条件中的最大者?如果选最大者,则就表明插筋插在承台的底部了,是吧?
回复
9楼
ma
回复
10楼
最近做了一工程,人工挖孔桩基础,出的图纸明明写明了地梁顶和承台顶平齐,可是下工地时发现地梁比承台还高,地梁钢筋在承台之上,和框架柱搭接。我觉得这样问题很严重,因为地梁的作用除了承受底层砖墙荷载外,主要还是拉结各个桩基础,既可能承受偏心桩传递的弯矩,也承受拉力(地梁设计时按照柱轴力的1/10进行抗拉配筋),因此如果地梁钢筋不锚入承台与之固接的话,基础的整体性就要大打折扣了。可是后来他们还是验收过关了,至今我心里都很悬。请大家讨论一下,我分析的对不对,地梁钢筋是否可以不伸入承台?
回复
11楼
以下是陈青来教授的回复,也是我们施工时的依据.
●柱问题(1):柱纵筋锚入基础的问题
《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且,此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的问题。
① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个 laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE )
② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚?有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。
③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个规定是否可用于基础?
④ 同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度”不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础?
⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗?
⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部,然后拐一个直角弯。其弯折部分长度,“剩多少拐过去多少”,显然不合适。这时候,应该用上前面第③条,即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下“直锚部分长度”,看看它是否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗?
■ 答柱问题(1): 所提问题将会在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计03G101-3、-4”中得到相应答案(2003年底陆续推出)。现在简单答复如下:
①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时,要求弯折12d;④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋“坐底”。
回复