可控硅模块的选型问题
icelily
icelily Lv.2
2007年07月17日 17:55:34
只看楼主

电加热器30kw,380V,采用星型接法问:改选用多大电流的可控硅模块?怎么计算的

电加热器30kw,380V,采用星型接法
问:改选用多大电流的可控硅模块?怎么计算的
免费打赏
icelily
2007年07月19日 09:07:00
2楼
没有那位给个答案?
回复
cfbkg
2007年11月19日 21:35:34
3楼
选择50A或者60A的可控硅模块反并联。电压1200V-1600V
或者直接选择U3TTJ80详见http://www.syxinda.com/wjj_canpinhuizong/U3TTJ.htm
回复
智库
2007年11月26日 23:24:51
4楼
其实很简单,30KW负载,无论星还是三角接法,线电流均为30×1。51,大约46A左右(380V),考虑电阻负载的热效应,电流再放大一些。实际工作电流为50A以下,如果选用双相可控硅,最小可以选用50A的双向可控硅元件,如果计算一下,每个可控硅的安全倍数是实际电流的2。22倍,我计算过,应该是足够了。但实际选的时候,一般会放大一些,再加上价格查不多,通常愿意选用100A的模块。应该指出,这里选50A也是足够的,许多设计人员往往不敢选,愿意保守一些,就看自己掌握了。
回复

相关推荐

APP内打开