热泵站投产的初运行阶段的问题
qin_0504
qin_0504 Lv.2
2012年11月16日 14:12:41
来自于采暖供热
只看楼主

公司有两个热泵站分别带18万平方米的供热面积,都是老区都是散热器供暖,热负荷要高一些,并且还有自来水伴热,热负荷我估计要在80-100之间,每个站6台超高温机组,制热量要在2500KW/每台,黑龙江地区在12月初供暖的话,刚开始要起几台机组,或者二级网出水温度要保证多少能满足供暖需求,并且我都应该注意点什么那,这是第一年投产

公司有两个热泵站分别带18万平方米的供热面积,都是老区都是散热器供暖,热负荷要高一些,并且还有自来水伴热,热负荷我估计要在80-100之间,每个站6台超高温机组,制热量要在2500KW/每台,黑龙江地区在12月初供暖的话,刚开始要起几台机组,或者二级网出水温度要保证多少能满足供暖需求,并且我都应该注意点什么那,这是第一年投产
xyb-hacking
2012年11月21日 10:57:38
2楼
纠正一下楼主,黑龙江省最暖和的地区也不可能到12月初才开始供暖,全省平均供暖期长达5-6个月,甚至需要更久。哈尔滨是每年10月中下旬开始供暖,到次年的4月中下旬,历时6个月之久,黑河地区时间还要长。
对于初期运行水温和参数控制,你们可以按设计满负荷情况的40%左右开始,然后经常性入户检测或走访,看看是否满足供暖需求,第一年投产要做很多工作的。系统调试,参数记录,摸索运行规律等等,一般2-3个供暖季才能确定,老旧小区难度更大。
二次网供水温度建议你查查室内采暖设计资料,看原始的设计水温是多少,散热器布置的数量有没有富裕,如果没有,你们定温低了肯定不行。老集中采暖供水温度低于70度肯定不行。
回复
qin_0504
2012年11月23日 08:32:52
3楼
因为前期热泵站没有安装完毕,10月10至今使用的老区的锅炉房供暖,现在是要将锅炉房和热泵站切换。设计的供回水温度定的是70/50.