室外消火栓怎么设置的啊/?
koyye
koyye Lv.3
2007年07月17日 09:46:30
只看楼主

请问哈室外消火栓应该每隔多少米设置一个啊,还有消火栓阀门的设置原则/

请问哈室外消火栓应该每隔多少米设置一个啊,还有消火栓阀门的设置原则/
免费打赏
bsj04
2007年07月17日 13:23:03
2楼
勤快点,看规范
室外给水设计规范 GB 50013-2006
回复
koyye
2007年07月19日 09:22:26
3楼
没找啊,能告诉我是哪一条啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wfclzgq
2007年07月23日 16:36:36
4楼
看技术措施2003,间距不大于120米.
回复
tdwzy
2007年07月24日 22:02:31
5楼
室外消火栓的设置区域有关系,根据《建筑防火设计规范》市政的消火栓间距不大于120米,但是如果是石油化工的装置区时消火栓的间距不大于60米。
关于管网上截断阀的设计是不超过5个消火栓设置一个截断阀。
同时请你详细看一下《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 的第八章“消防给水和灭火设施”,里面有很详细的规定。
回复
koyye
2007年07月25日 08:26:51
6楼
小弟刚参加工作,谢谢各位前辈指点了
回复
pegion
2007年08月02日 11:38:26
7楼


我也这么认为的
回复
kfyangxiao
2007年08月05日 23:29:19
8楼
5楼已经说的很细了,你看一下吧
回复
lagc
2008年03月10日 10:23:09
9楼
规范上清清楚楚的写的很明白!!!!
大哥自己查查多好啊!
回复
lagc
2008年03月10日 10:26:25
10楼
规范上清清楚楚的写的很明白!!!!
大哥自己查查多好啊!
回复
dean1985
2008年03月12日 14:37:46
11楼
《建筑防火设计规范》市政的消火栓间距不大于120米,但是如果是石油化工的装置区时消火栓的间距不大于60米。