请教:砌体结构中梁的标高问题
icefire8201
2004年10月10日 22:04:36
来自于砖混结构
只看楼主

请教:在砌体结构中,各种梁的标高是怎么确定的?有什么具体要求吗?

请教:在砌体结构中,各种梁的标高是怎么确定的?
有什么具体要求吗?

suibing
2004年10月10日 22:12:13
2楼
若楼板是预制空心板的话,梁高要去处板和20mm找平层的厚度,若是现浇板和框
架结构没什么区别
回复
yunfeiyu
2004年10月10日 22:59:08
3楼
在预制结构中,当预制板支在梁上时,要扣除120板厚及20厚座浆,
同时还要扣除建筑面层的标高才是我们所说的结构标高。
当楼板采用现浇板时,只需要扣除建筑面层厚度就可以了。
回复
nba-3000
2004年10月11日 11:28:52
4楼
有关梁标高确定的问题首先要有清晰的空间想象力,1)对于现浇楼板来说梁标高一
般与楼板顶标高一致,在卫生间处,由于楼板下沉,梁可以不降,(圈梁一定不下沉).
2)还有的工程梁跨度比较大,引起梁截面高度增加,由于层高限制,梁要上翻,这时要
注意看梁上的砌体有没有洞口.
3)还有一种情况:两跨连续板,两块板跨度相差比较悬殊,(比如越层结构,一层是大
客厅,二层分为不等的两间卧室)中间是一上翻梁,梁底与板底齐,这时要将两块板作
成等厚,否则在一层会看到楼板有错台.
回复
江南9527
2004年10月28日 18:32:49
5楼
nba-3000 大哥讲的太详细了。。

上翻梁跟一般的梁算的时候有什么不一样
回复
mucunxiaowu
2004年11月05日 09:13:10
6楼
是啊,难道除了考虑上翻不影响建筑平面外i,在计算方面不应该注意吗,在感觉上上翻似乎受力和一般的梁有点不同,不过似乎大家好像都没有提过 好像 感觉上是这个样子的
回复
luisfigo_1009
2005年02月24日 11:32:45
7楼
如果受到层高限制的话,也不一定非要把梁上翻,完全可以把梁做成扁梁,上翻梁会影响建筑构造的使用性能!!!
回复
herunfeng3333
2005年03月04日 08:29:57
8楼
若楼板是预制空心板的话,梁高要去处板;20mm找平层和10--20mm的做浆的厚度,若是现浇板则根据需要.
回复
苗苗53
2008年07月21日 17:50:07
9楼
:handshake :handshake :handshake :handshake