怎么设置泄压阀?设置泄压阀的原理是什么?
背着房子找地皮
2007年07月16日 11:25:36
来自于通风排烟
只看楼主

我们最近做了一个34层的住宅楼,因为超过了32层,所以分2段送风。17层一个系统。在计算的时候发现用压差法和缝隙法计算的差值很大啊,规范上有关于设置泄压阀的计算。不知道设置他的目的是什么?应该在什么位置设置,请高手帮忙解释一下吧!

我们最近做了一个34层的住宅楼,因为超过了32层,所以分2段送风。17层一个系统。在计算的时候发现用压差法和缝隙法计算的差值很大啊,规范上有关于设置泄压阀的计算。不知道设置他的目的是什么?应该在什么位置设置,请高手帮忙解释一下吧!

1184556331729.JPG

免费打赏
背着房子找地皮
2007年07月16日 11:28:11
2楼
另外 看看我的计算有错误吗?
回复
背着房子找地皮
2007年07月16日 11:28:32
3楼
还有
回复
ren65124385
2007年07月16日 22:21:38
4楼
伙计 你那楼梯设置有问题把
34层难道就一个疏散楼梯 而且你那楼梯明显不是剪刀楼梯
回复
toplhc
2007年07月17日 15:35:02
5楼
计算对着手册、规范的公式计算就好了

泄压装置的设置是控制正压送风的超压的一种方式,可以设定压力,当超压时阀板开启排风维持所需的正压值,实际设计很少用到,正压送风计算本身很多取值都是没有绝对值的,而且现在的设计很多是看风量是否满足规范要求,压力是否太小就完事

我还一直没碰到过这种东西,可以设在合用前室和走道等之间的墙上,加设防火阀

我现在都想找这个样本看看,你那个我误删的帖子管理员说还原了,我却没有看见,可能是因为两个标题一样的缘故,你看你这个帖子说清楚问题了吗?还要不要把那个帖子找回来?因为我这在回收站一直看不到你那个帖子

回复
背着房子找地皮
2007年07月19日 14:05:40
6楼
呵呵 没有关系 好像已经恢复了,谢谢你。
我原来的设计也是没有考虑泄压。可是在南方某地审图机构体的问题。我想也是,保证最远处的风口一个压力 距离风机
最近的风口处肯定超压,所以才想到设置这泄压阀。
回复
swgy_4251
2009年03月25日 11:03:01
7楼
楼主,压差法计算时,你应该将你计算得出的量再自乘以3,这样才正确,你打开的风口是开三层滴!!这样跟风速法计算的风量就相差不大了