用隔刀停10KV架空线 三相有次序么?如先停B相,在停A、C相。合时,先合A、C相,再B相。如果有原因是什么呢?
用隔刀停10KV架空线 三相有次序么?如先停B相,在停A、C相。合时,先合A、C相,再B相。如果有原因是什么呢?
2楼
单相依次停送电次序很有讲究,但原则只有一个,尽量减少电弧形成相间短路的可能。
停电时:
先拉开中相,然后拉开下风向侧的边相,最后.......
送电时则相反。
回复
3楼
学习了
回复
4楼
尽量减少电弧形成相间短路的可能。
回复
5楼
《电工技术》杂志2011年第四期上刊登的“跌落式熔断器操作顺序分析”论文中对跌落式熔断器操作顺序的原因进行了具体分析,这里的操作顺序的原因与跌落熔断器操作顺序一样。这篇文章网上可以搜索到,大家可以看一看。
[
本帖最后由 hkz888 于 2012-11-17 17:56 编辑 ]
回复
6楼
文章已搜到 感谢!
回复
7楼
回复
8楼
一般仃、送电操作:首先中相先操作,然后才是边相。
回复
9楼
记得当年有一个跌落式熔断器操作顺序的口诀:
停电先拉中间相,
顺风随后再跟上。
迎风千万最后动,
送时相反记心上。
回复
10楼
对的,哈哈,同意
回复
11楼
学习了,谢分享!
回复