12楼
如果是防水收口用,那柱子的地方没有袄槽(砖墙处),那这里的防水咋收口啊!请各位再次指教!谢谢!
回复
13楼
防水的收头,女儿墙较多.
回复
14楼
本人觉得是防水的压顶做法,但是对这个观点我又提出以下几点疑问:
1、既然是做防水,那剪力墙的对拉螺栓就不应该抽掉啊,应该留在剪力墙里面(这样的剪力墙非常的浪费)。
2、如果是所在地方是部分结构的顶,那做防水的反边不用那么高。
3、如果是所在地方是部分结构的顶,那边上有更高的结构的话,那么砌体下的混凝土面就应该做上翻。
本人针对以上的疑问再做个联想吧!
1、因为是在上部结构,没有想到对拉螺栓不预留是正常(但是对上部没有承重结构了还做剪力墙本人表示不解)。
2、考虑屋面做保温系统,所以防水层的反边适当的放高了一点。
3、可能在图纸上没有这部分,其实上翻到防水压顶处会最好的。这样的防水效果会很好。
回复
15楼
哥们谢谢你这么认真的解答。听完你的分析我同意了“做保温系统,所以防水层的反边适当的放高了一点”这个观点。但砖墙上的槽我还是不知道用来干吗的?如果说是用来防水卷材收口,我觉得好像说不通。不知各位有何看法?
回复
16楼
有点中看不中用
回复
17楼
防水收口曹
回复