2楼
知道压缩机的进出口压力,进出口温度的当地的湿球温度,怎样计算出蒸发式冷凝器面积?
回复
3楼
公式根本就不实用!!!
我一般都是靠经验冲注 视情况而定
你说的那个参数神仙也算不出蒸发冷的冷凝面积!!!! 就一个沾边的 当地湿球温度 !!!
回复
4楼
什么叫靠经验呢?大型的氟机组需要估算氟的冲装量,制冷手册中都有公式可以计算的阿,如果没有估算值,你怎么买氟利昂呢。比如说有一台机组需要冲氟10吨,那么我们可以先搞8吨进来加了再说,如果估计值没有,怎么去买氟呢。
小机器当然估也不估计了,反正一瓶小瓶都加不了。估计他干嘛呢?
回复
5楼
你只要根据换热量、冷凝温度、湿球温度、这几个值就可以在样本上选型了!不同的产品的选法有些许区别
回复
6楼
系统统中膨胀阀前有没有视液镜?有的话可以看这个,但不太准。基本上是在正常工况下加到视镜内没有气泡就可以了。
还有就是可以看高低压及压机的电流和机组名牌上的额定值的比较。
不过本人还是喜欢定量加液,算这个是比较麻烦,要根据冷负荷和管道来计算
回复