220千伏线路开关跳闸后,因故障录波器无法打印,调度总要3I0是多少?如何根据本屏打印的采样值计算?
220千伏线路开关跳闸后,因故障录波器无法打印,调度总要3I0是多少?如何根据本屏打印的采样值计算?
2楼
保护屏本身也会出故事报告录波图吧,里面有录3I0呀,选择数值打印,然后选几个周波的最大值,取平均后算一下有效值不就得了,
回复
3楼
先确定每个周波的采样点数,然后取一个周波的采样点,3I0如果用合成的话,将IA+IB+IC的同时刻采样值相加得到该时刻的3I0值,计算一个周波,然后采样离散的傅氏算法或差分离散傅氏算法,求出实部和虚部,即可求出3I0的有效值。
回复
4楼
然后【采用】离散的傅氏算法或差分离散傅氏算法,求出实部和虚部,即可求出3I0的有效值。
回复