布置喷头的标高问题
某日某月
某日某月 Lv.12
2012年11月15日 16:39:48
只看楼主

建筑专业给的条件图,不知道做了哪个设置,矩形喷头布置时管线标高和喷头标高差了1000倍。不知道哪位网友碰到过这个问题帮忙解决一下!问建筑专业的设计师他也不知道

建筑专业给的条件图,不知道做了哪个设置,矩形喷头布置时管线标高和喷头标高差了1000倍。不知道哪位网友碰到过这个问题帮忙解决一下!问建筑专业的设计师他也不知道
免费打赏
某日某月
2012年11月15日 16:44:11
2楼
忘了传样图了!
回复
tianya88888888
2012年11月15日 17:40:22
3楼
我这正常 QQ截图20121115173721.png
回复
xr888
2012年11月16日 09:23:45
4楼
初始设置--室外绘图单位---“毫米”,显示正常。
回复
某日某月
2012年11月16日 10:58:02
5楼
一直以为这个设置是控制所有图纸的,没想到是和具体图纸关联的,所以没有在意,多谢楼上!
回复
某日某月
2012年11月16日 11:02:39
6楼
但是在调完设置以前画的图上的标高又得一个一个调了,都缩小了1000倍
回复
某日某月
2012年11月16日 11:08:02
7楼
tianya88888888,你标高别设成0啊,0的1000倍不还是0嘛