帮帮忙-关于485信号
jyshj
jyshj Lv.2
2007年07月14日 19:34:18
来自于继电保护
只看楼主

我厂出了一起事故;是因110KV操作失误,带负荷断开隔离开关.此次事故引起10KV综保CPU接插件内通信信号不能通信;请高手指点,如何修理信箱yg-shj@163.com

我厂出了一起事故;是因110KV操作失误,带负荷断开隔离开关.
此次事故引起10KV综保CPU接插件内通信信号不能通信;
请高手指点,如何修理
信箱yg-shj@163.com
免费打赏
hdsr178
2007年07月20日 21:39:28
2楼
把通信电缆换成铠装型的专用RS485电缆,施工时铠装层两端接地,内层屏蔽网一段接地!

相关电缆的资料已发送楼主的邮箱,请查收。
回复
shang-rila
2007年07月22日 15:07:33
3楼
查查是不是通信线的问题?如果不是通信线的问题就让厂家换个通讯CPU插件,如果换了还有问题就是换装置,再有问题就全部改造了。
晕,怎么还用485的通信,现在都用以太网的通信方式了,不过贵,便宜的都用Lonworks总线,CAN总线等等方式了。
回复
guozhaojing
2007年07月24日 09:25:11
4楼
带负荷断开隔离开关时,由于电弧在较长的时间内无法熄灭,使变化的空间电磁场耦合至二次部分,如果通讯线没有进行单端接地和屏蔽,导致共模电压升高超过RS485的承受能力,击穿光隔和485差分芯片,就会引起通讯中断,这种损伤的芯片从外观上是看不出来的。
回复

相关推荐

APP内打开