每套住宅配电箱里总开关可以用隔离开关吗?
cainiao
cainiao Lv.2
2004年10月09日 23:24:52
只看楼主

我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。

我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
免费打赏
wenysu
2004年10月10日 10:28:04
3楼
隔离开关也能同时断相线,零线,但不能起过载,和短路保护,更不能起过电压
保护了!
回复
sea2008
2004年10月10日 10:50:19
4楼
国家住宅规范上的确有这一条,江苏审图就一定要用断路器,但上海可以用隔离开
关,我本人觉的用隔离开关也可以,在楼层配电箱电表后有断路器保护了,没必要在
这里再增加一个故障点,而且用断路器的 话很难做到上下级配合
回复
dong_0520
2004年10月10日 11:12:52
5楼
1. 规范的条文解释是:每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸
断电,也便于套内电气检修时断电。
2. 一般情况下,表后是有断路器的,不但可以操作,还处在公共空间,满足规范
条文解释中要求的功能。既使在户内再设置,有隔离开关足够了。
3. 审图要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合,呵呵,你让他给个
上下级配合的方案。可真是教条到及至了!
回复
shtkua
2004年10月10日 11:18:27
6楼
同意第5楼的看法。
回复
大鼻山
2004年10月10日 18:07:10
7楼
不怪你,也别责怪审图的;把100%的责骂都投到住宅设计规范身上吧——
那本规范漏洞百出,一直为我所不齿。

你看看它的条文解释,就知道规范为什么要设断路器了——它说是为了检修
方便,所以设置断路器!业余啊!隔离开关连户内的最多几十个安培电流都
搞不定吗?!

以后学乖点,在规范没修改之前,老老实实就按它做(心里可以骂它),也
别整什么花花肠子、新鲜点子,否则审图就拿你开涮;最终你垭口无言,乖
顺改图。

审图又提什么上下级配合,你可以回答:按规范,非重要负荷(住宅嘛),
可以不做选择性。其实,此时的两个开关的中间无分支,应看作为同级,根
本无须配合。
回复
peterpan007
2004年10月11日 11:57:13
8楼

大鼻山怎么可以这样说,隔离开关肯定是不能开断负荷电流,这不是电流大小的
问题,而是,隔离开关本身在设计和制造的时候就是按这样的标准设计的。标
准,规程这些东西大多是由血的教训写成的。适当的遵守一下还是应该的。
回复
dshilunls
2004年10月11日 12:06:34
9楼
我都是用隔离开关的。好像也没谁说不行。电表后的断路器是要的。
另 大鼻山 头像怎么换了,怪怪的,不认识了。^_^
回复
城市边缘
2004年10月11日 12:18:02
10楼

现在小型的隔离开关已经不是传统意义上的隔离开关,100A以下一般都可以带负
荷操作。住宅用隔离开关一点问题都没有。其实现在很多隔离开关就是断路器取
消了保护功能的产品,准确的说应该叫带有隔离功能的负荷开关。
回复
大鼻山
2004年10月11日 12:56:28
12楼
是的,我是针对负荷开关而言。相信楼主也是这意思
回复
城市雨滴
2004年10月11日 13:26:27
13楼
我赞成楼主的说法!
回复