我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
谢谢大家,我有查过施耐德的产品说明书,其中的隔离开关可以带负荷分
断,我还是按图纸会审的结果改图好了,毕竟规范是那样写的。
回复
16楼
我设计时也都是用隔离开关的,而且咨询过厂家的技术人员,现在的隔离开关都
是可以带一定负荷操作的!申图的人真是教条!
回复
17楼
1.本人用的是隔离开关,审图通过了。
2.样本说:隔离开关可以带负荷拉闸;短路、过载由各路分开关解决。
回复
18楼
审图的能提出这样的问题,虽无可厚非,但基本已是前驴技穷了
回复
19楼
大鼻山怎么可以这样说,隔离开关肯定是不能开断负荷电
流,这不是电流大小的问题,而是,隔离开关本身在设计和制造的时候就是
按这样的标准设计的。标准,规程这些东西大多是由血的教训写成的。适当
的遵守一下还是应该的。
电力院的吧,别那么教条了,呵呵;我知道电力设计手册一直就是那么教导
你们的;最畅销的那两本电力设计手册(西北院编)在1987年就编好了——
那是我才刚刚入学,真遗憾,没赶上时代的脚步
回复
20楼
最后在证明自己不菜的前提下,才好去说别人菜、或不菜;
回复
21楼
这里是小小民宅,并非你那500KV变电站
回复
22楼
放隔离开关也好,放断路器也罢都对啦,关键是用户怎么说就行。
回复
23楼
我现在听到把这也说成上下级配合就烦躁,整个一傻冒,
什么都是配合配合,脑子进水了啊??
回复