2.1 采用外粘型钢加固钢筋混凝土轴心受压构件时,其正截面承载力应按下式计算: (2.1) 式中: ——轴向压力设计值; ——轴心受压构件的稳定系数,可根据加固后的截面尺寸,按加大截面加固中表.4.1的规定值采用; ——型钢抗压强度利用系数,除抗震设计外,取 =0.9; ——型钢抗压强度设计值,按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用; ——全部受压肢型钢的截面面积。
(2.1)
式中: ——轴向压力设计值;
——轴心受压构件的稳定系数,可根据加固后的截面尺寸,按加大截面加固中表.4.1的规定值采用;
——型钢抗压强度利用系数,除抗震设计外,取 =0.9;
——型钢抗压强度设计值,按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用;
——全部受压肢型钢的截面面积。
2.2 采用外粘型钢加固钢筋混凝土偏心受压构件的,其正截面承载力应按下列公式计算:
1 大偏心受压
(2.2-1)
(2.2-2)
(2.2-3)
(2.2-4)
(2.2-5)
(2.2-6)
式中: ——原构件截面宽度;
——混凝土受压区高度;
——原构件受拉区纵向钢筋抗拉强度设计值;
——原构件受拉区纵向钢筋抗拉强度设计值;
——原构件受拉区纵向钢筋截面面积;
——原构件受拉区纵向钢筋截面面积;
——型钢强度利用系数,取 ;
——新加型钢抗拉强度设计值;
——新加型钢抗压强度设计值;
——全部受拉肢型钢截面面积;
——全部受压肢型钢截面面积;
——轴向力作用点至受拉区型钢与钢筋合力点之间的距离;
——偏心距增大系数,按加大截面加固法中的规定确定;
——初始偏心距;
——轴向力对截面重心的偏心距;
——附加偏心距,当 时,取 等于零;
——加固前原截面有效高度;
——加固后受拉肢型钢与受拉钢筋合力点至原构件受压边缘距离;
——原构件受压区纵向钢筋合力点至截面受压区边缘的距离;
——受压肢型钢截面形心至原构件受压区边缘的距离;
——相对受压区高度系数;