洁净室的温度达不到标准,新风空调箱的表冷器和干盘管的冷水阀开启度都达到了100%,现在还可以用什么方法降低洁净室的温度呢?

洁净室的温度达不到标准,新风空调箱的表冷器和干盘管的冷水阀开启度都达到了100%,
现在还可以用什么方法降低洁净室的温度呢?
免费打赏
hubeixp
2007年07月14日 12:18:52
2楼
估计设计的冷量不足
先看冰水进出水温度有无异常(7/12度)
若无异常,是否可以考虑增设回风管,或室内再增加水冷柜机
回复
xiongwei317
2007年07月16日 00:39:24
3楼
刚开始的时候是可以的,但后来由于人员和机器设备的增加才会有现在这样的问题..
我们的洁净室是采用FFU形式的,如何加回风管啊,水冷冰机也是够负荷的(冰机水温保持在7度),
就是干盘管的水温采用的是14度的水温...是用换热器将7度的水变成14度水的
我在想是否增大换热盘管可以有用呢?
回复
deathgod007
2007年07月16日 08:56:54
4楼
1.改室内DC
2.增加回风墙或柱
回复
nky6666
2007年07月16日 09:11:40
5楼
同意楼上意见
回复
wumu__98
2007年07月16日 11:43:59
6楼
保证室内正压的情况下,尽量减小新风,控制新风送风温度低一些,增加DC最好不过了,施工会比较麻烦
回复
大雪漫天
2007年07月16日 16:29:26
7楼

同一楼上的观点。
加大换热盘管也可以,比如从4排加到6排,但是看看你的总负荷够不够,还有管径和流量问题。
回复
zhangyougui.163
2007年07月17日 09:39:54
8楼
同意4楼和6楼的看法.
回复
pastor163
2007年07月17日 10:14:54
9楼

前半句没什么用
一般新风都是取二者最小值,已经无法“尽量减小”
而且“冷水阀开启度都达到了100%”,也无法“控制新风送风温度低一些”。
至于增加DC,也要看现有水系统是不是满足。加了几个碗但锅还是这么小,照样吃不饱。
以前有个1级的项目也遇到过类似情况,可能是没有充分考虑到ffu的散热。甲方很聪明,自己买了台分体柜机放在室内就解决了。
回复
ztc57
2007年07月17日 15:07:41
10楼

新风空调箱表冷器开度100%不一定能说明问题,因为新风空调箱内在表冷前应该还有个加热段,这段是否有问题,如果开度也是100%,那就需要检查处理;干盘的开度如果在很长的时间内一直保持着100%的开度,但是温度又降不下来就一定是这个干盘冷负荷设计的问题(排除干盘故障的问题),很明显是冷负荷不够,需要在增加干盘的数量.
我曾经遇到过,温度一直在25度附近,在增加了5个干盘后温度下降到23度.
因此,建议你如果原来的水管管径够的话,可以直接在附件增加干盘,如果不够那就比较麻烦.
回复
xiongwei317
2007年07月17日 22:51:58
11楼
9楼所说加个分体式的柜机确实是一个好的方法,可是我们洁净室离厂房的外墙太远了,而且也不希望破坏这个系统,现在加了一台是可以解决暂时的问题,可如果公司再增加产能那又该如何呢,继续加分体机?
增加DC的方法想是想过,可就现在的DC负荷,换热器已经不能将冷水降至14度了,那加了DC可行么?
10楼所说的我已经注意过了,加热段都是关的。
再有很感谢大家的热心帮助,小弟在这先谢过了....