求助:洁净室的温度达不到标准
xiongwei317
2007年07月14日 10:54:19
只看楼主

洁净室的温度达不到标准,新风空调箱的表冷器和干盘管的冷水阀开启度都达到了100%,现在还可以用什么方法降低洁净室的温度呢?

洁净室的温度达不到标准,新风空调箱的表冷器和干盘管的冷水阀开启度都达到了100%,
现在还可以用什么方法降低洁净室的温度呢?
免费打赏
vincent_nk
2007年07月18日 08:36:10
12楼
楼主这个问题从宏观角度看,如果冷源处冷量足够,可以考虑增加末端或改善末端运行,提高其输出冷量的能力。否则则需增加额外冷源。看看是哪里的问题吧
回复
xiongwei317
2007年07月18日 22:05:16
13楼
NK一句可谓经典啊,发张图给大家看看.
回复