各位前辈,再下想咨询下关于测量油站油罐中液位、油温的原理,利用的是虹润NHR-5100的数显仪表,顺便想请教下这个仪表的接线主要是有那几个方面。
各位前辈,再下想咨询下关于测量油站油罐中液位、油温的原理,利用的是虹润NHR-5100的数显仪表,顺便想请教下这个仪表的接线主要是有那几个方面。
2楼
测量液位和温度,都是通过传感器+仪表显示的。
温度传感器对500度以下,用铂电阻的最多,便宜的用铜电阻。温度再高就用热电偶的为多了。比如,500-1100度范围,用K型偶比较多。温度传感器的信号,有些是在现场直接转换成4-20MA的直流信号,可直接在数显表上显示。但现场转换的,通常会带来一定误差,精度高的还是通过补偿导线(配热电偶),送到温度显示仪表,可直接显示温度,当然,控制也不在话下。
液位的传感器种类也也很多,实在是“数不胜数”,看样本吧。输出的通常也是4-20MA直流信号。和温度的信号处理方式一样,只是显示的单位不同而已。
回复
3楼
回复