为何连接烧坏压缩机
ccgm.008
ccgm.008 Lv.2
2007年07月13日 23:20:45
来自于制冷技术
只看楼主

家用三匹单相空调机连接烧坏压缩机.我怀疑是外墙的铜管被新装的铁架压坏造成的.有可能吗?

家用三匹单相空调机连接烧坏压缩机.我怀疑是外墙的铜管被新装的铁架压坏造成的.有可能吗?
免费打赏
ruyilyf
2007年07月14日 08:14:01
2楼

很有可能,既然怀疑了,为什么不检查检查,铜管扁了,压根就不通了。
回复
荣昌制冷
2007年07月15日 05:58:16
3楼
这需要在更换压缩机后作个系统的检查,如高低压压力、运行电流、四通阀的工作情况等。
如果高压过高,是否加液过量、散热差等;如果低压高,是否液量过多、四通阀串气、压缩机的高低压气密性不严等;
运行电流是否随低压压力增高而升高?是否连续性地过热保护起动不了?更换压缩机的功率、质量等都得注意。系统是否过脏,滴出的油是否严重变质。四通阀在工作中两根冷的管是否变热了?
管子压坏了,坏到什么程度?完全不通或不够通畅只对制冷效果有直接影响,对烧压缩机没有直接的联系。
安装位置是否外机比内机高?落差是否过大?
回复
ccgm.008
2007年07月15日 16:55:49
4楼
是单冷机.运行几分钟压缩机会动作停机,外机高内机四米
回复
ccgm.008
2007年07月15日 16:58:38
5楼
压缩机会动作停机时的瞬间电流达到接近40安
回复
荣昌制冷
2007年07月15日 22:11:50
6楼
显然是由于外机高于内机落差过大引起的回油障碍缺油问题,如此状况而使压缩机的绕组已经是存在匝间短路了。
回复