高层室内消火栓超过多少要分区?自动喷淋呢?
bingbing2000
2004年10月09日 16:46:48
只看楼主

请教:高层室内消火栓超过多少要分区?50m?80m?自动喷淋呢?

请教:高层室内消火栓超过多少要分区?50m?80m?自动喷淋呢?
免费打赏
bingbing2000
2004年10月10日 10:26:39
2楼
怎么没人回答呀?
回复
luoxiaochuan
2004年10月10日 11:02:12
3楼
建筑高度超过50M,宜采用分区给水系统;至于自喷系统,暂还未听说过分区这一说
法,惭愧ing.
回复
bingbing2000
2004年10月10日 11:36:21
4楼
具体情况是这样的:一个78m的一类高层,消火栓和自动喷淋采用“水池+水泵+
屋顶水箱+用水点”这样的方式。那么为防止超压,在哪一处设置减压阀呢?依据
是什么?自动喷淋呢?好象是50m,或者80m什么的,请各位大侠指教。
回复
zcj_chinaren
2004年10月10日 11:42:32
5楼
建筑高度超过50M,消火栓系统需要分区,压力超过80米,需要设减压阀,自喷
系统暂时还没有提出分区,设计中也没有遇到过此类情况!
回复
luoxiaochuan
2004年10月10日 12:06:59
6楼
消火栓口处静压力超过50M水柱设减压阀,超过80M应采用分区供水系统.
减压阀安装的问题,很早就讨论过的

http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=31263&
boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水
及环保技术论坛&location=减压阀的安装...
回复

相关推荐

APP内打开