防火分区配电
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年07月13日 15:38:36
只看楼主

在有数个防火分区的情况下,其照明配电是否完全要根据防火分区的划分来进行?也就是说同一个分区内的照明用电应来自同一个相应分区配电间的照明总盘?我最近正在做一个大型商场,情急之下翻了几本规范也没有找到,望各位多多指教!

在有数个防火分区的情况下,其照明配电是否完全要根据防火分区的划分来进行?也就是说同一个分区内的照明用电应来自同一个相应分区配电间的照明总盘?我最近正在做一个大型商场,情急之下翻了几本规范也没有找到,望各位多多指教!
免费打赏
peca
2007年07月13日 16:06:05
2楼
照明支线不应穿过防火分区,所以每个防火分区设一照明配电箱。
回复
sjg6843
2007年07月13日 16:16:29
3楼
在哪本规范上啊?
回复
peca
2007年07月13日 16:23:25
4楼
规范只是规定的消防设备,不过我们这边的做法是照明支线也不能穿越
回复
chshchy
2007年07月13日 16:29:37
5楼


然也。。。
回复
gsxiaosong
2007年07月15日 19:29:59
6楼
没有具体规定
回复
lggufei
2007年07月16日 16:27:50
7楼
规范只是规定的消防设备,不过我们这边的做法是照明支线也不能穿越


同意楼上说法!
回复
powerlight
2007年07月18日 13:42:25
8楼
按防火分区设配电分箱
回复
dinghding
2009年08月27日 22:07:54
9楼
民用建筑设计规范上13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
回复
wrrsheji
2009年09月13日 22:37:39
10楼
穿越防火分区只可以是干线,且要防火封堵。支线穿越楼主慢慢堵去吧:lol
回复
caonim
2009年09月14日 08:55:45
11楼
设备配电有要求。
照明无明确要求。
如果有,最多也是个“宜”

应急照明配电箱“应”,见民规。
回复