宾馆的采暖项目,请教各位!
lele2rain
lele2rain Lv.2
2007年07月13日 12:38:38
来自于采暖供热
只看楼主

此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!

此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!
fecf3875df345c408a8b.rar
3.2 MB
立即下载
tanv521
2007年07月13日 12:51:08
2楼
三星级酒店,没有煤气?!!!
遗憾!!!不然用燃气锅炉多好!
回复
lele2rain
2007年07月13日 12:54:44
3楼
是啊,我也想用燃气的,可惜没气啊
回复
tanv521
2007年07月13日 13:54:29
4楼
液化气也可以!用50公斤的钢瓶串联在一起.
回复
lele2rain
2007年07月13日 16:30:38
5楼
顶上去,不能沉啊!!!!
回复
lele2rain
2007年07月14日 17:27:42
6楼
怎么没人气呢?快来帮帮忙啊
回复
lianhuasir
2007年07月16日 22:12:02
7楼
楼主哪里的?
用电可以吗,N多成功案例!QQ249860138