大家来讨论 帮忙解决风盘振动大的问题
liujun185319408
2012年11月15日 09:49:45
来自于中央空调
只看楼主

中央空调水系统 水泵出水压力3.8公斤 回水压力0 风盘装有2通阀,当打开温控器时风盘正常运转 ,关闭时风盘振动好大(估计2通阀关闭瞬间水流撞击产生)。请问各位高手怎样能够解决振动。 说明 :之前试运行时压力到达7公斤时产生过这样的情况,但是后来正常运行时就没产生过,昨天突然间又发生这种情况。但是压力还是3.8, 其他东西都没变 。

2012年11月15日 10:37:53
2楼
连接风盘都有软接还会有很大的震动吗
回复
liujun185319408
2012年11月15日 12:23:17
3楼
是 就这几天发生的 压力什么都正常
回复
maoxinqing
2012年11月16日 10:49:13
4楼
检查一下风盘的吊杆。
回复
liujun185319408
2012年11月17日 09:35:44
5楼
不是吊杆的事 几乎所有的风盘都出现这种情况了
回复
guhaiyanyan
2012年11月21日 20:17:26
6楼
过滤器检查过了吗?
回复
maoxinqing
2012年11月23日 10:43:30
7楼
盘管前应该有安装软接,应该不会有太大的震动;如果全部震动的话,可以先拆掉几组盘管回水管上的电动二通阀,试试,是否还有震动产生;如果没有,可以将二通阀改成比例积分阀;

个人感觉目前电动二通阀存在的意义不大,主机端水泵现在一般选择定频水泵,无论你末端开启数量多少,水泵输出均没有影响;且二通阀对末端负荷调整没有什么实际控制意义,仅对冷冻水起开、断作用;且故障率高;
现在很多酒店要不就设置比例积分阀,要不就直接取消二通阀。
回复