请教高手,错层平台处如何处理
buhuishiwo
buhuishiwo Lv.7
2012年11月14日 19:26:40
只看楼主

上网不是太方便,简单画了一个结构示意图,柱距11米,里面的5米平台是操作平台,外边6M是设备支撑结构,而且这一跨还有柱间支撑,不知道怎么处理好一些,是不是把5M的纵梁不搭在柱子上,而是搭在5米平台的横梁上好些呢? 或者在6M 结构的纵梁上吊柱子呢???如果这么做两个纵梁很近,柱间支撑确实不好做。。。。多谢大家额!!

gjg.JPG gjg.JPG 上网不是太方便,简单画了一个结构示意图,柱距11米,里面的5米平台是操作平台,外边6M是设备支撑结构,而且这一跨还有柱间支撑,不知道怎么处理好一些,是不是把5M的纵梁不搭在柱子上,而是搭在5米平台的横梁上好些呢? 或者在6M 结构的纵梁上吊柱子呢???如果这么做两个纵梁很近,柱间支撑确实不好做。。。。
多谢大家额!! gjg.JPG

gjg.JPG

免费打赏
buhuishiwo
2012年11月14日 21:59:21
2楼
回复
天涯居士
2012年11月15日 07:58:52
3楼
把5M的纵梁搭在柱子上,在6M 结构的纵梁也在柱子上,柱间支撑可以错开平台梁位置。
回复
zmz0312
2012年11月16日 10:46:42
4楼
说的有点乱套 看这图的时候以为小学生都来干结构了 太抽象了
柱距11m有点不太经济 最好加个柱
就现在这种布置而言 可以在五米高平台与六米高平台两个梁重合的位置只做一根一米多的梁 做成两根的话估计你这跨度梁也要500以上 就把这两根梁合并成一根吧
关于纵向支撑建议你这做成八字形支撑 或人字形的 这样角度不会小于30° 对支撑来说受力比较好 高的那面不知道檐口高度是多少 加支撑时尽量不要让角度小于30°
回复
qwe136006338
2012年11月16日 10:50:36
5楼
柱间支撑和水平支撑可以挪到令一个柱距上。这个没有要求。
回复
buhuishiwo
2012年11月17日 11:00:56
6楼
这个不好做一个梁把,因为两边都是平台....
回复