对于竖井,电气设计专业要向建筑专业提出什么具体要求?和如何确定竖井的大小尺寸?先谢谢大家了

对于竖井,电气设计专业要向建筑专业提出什么具体要求?和如何确定竖井的大小尺寸?先谢谢大家了
免费打赏
suchenp
2008年09月19日 13:20:46
3楼
自己排一下要放在竖井里的箱子、桥架宽度,就能确定井的大小了。
回复
al328
2008年09月19日 15:07:44
4楼
多层竖井要求:利用通道做为检修时 强电不小于600 弱电不小于350
高层竖井要求:利用通道做为检修时 强电不小于800 弱电不小于600
具体可查阅 <民用建筑设计通则>
其它情况根据竖井内的设备以及操作空间来确定竖井大小