请问两者的比例大概范围是多少?有经验公式吗 还有我见一个10匹的机子,蒸发器为什么只有上面和下面几排管结爽(高风速时无爽).
请问两者的比例大概范围是多少?有经验公式吗
还有我见一个10匹的机子,蒸发器为什么只有上面和下面几排管结爽(高风速时无爽).
2楼
无经验公式。
与工况、换热器材料、结构等都有关系,具体情况具体分析
回复
3楼
忘记在哪里看到的,蒸发面积是冷凝面积的二十分之一左右
回复
4楼
可能是蒸发器的工艺制造问题,涨管时,上下管子没有涨好,
回复
5楼
1、制冷设备用途不同,对初投资和运行费用的不同处理策略,面积比就不一样,一般的10P的除湿机,蒸发器面积50平米,冷凝器面积120平米;10P的机房专用空调,蒸发器面积100平米左右,冷凝器面积约不到150平米。
2、蒸发器上部或下部风量较小,导致该回路冷媒蒸发不完全,蒸发温度偏低,所以结霜,一般对于倾斜放置的蒸发器,风量最大处约在自下部起2/5处,大风速时,蒸发温度整体提高,即使上下部最低温度也高于0度,当然无霜了。
回复
6楼
二十分之一左右~~:handshake
回复
7楼
风冷:冷凝面积是蒸发面积的20倍左右
水冷:冷凝面积是蒸发面积的1.1-1.5倍
请区分开来....
回复
8楼
近似:
蒸发器换热量+压缩机输入功率=冷凝器换热量
回复