3层厂房每层建筑面积约1万㎡(长宽各100m),2-3个防火分区厂房西外墙没有外窗求教各位前辈:此种情况的厂房排烟方案该如何做呢?排烟风机是放在屋顶呢,还是放在厂房内,每层要单独做排烟风机么?还是3层公用一个管井,风机放屋顶,要几个风机呢?还是有其他的好的方案?
3层厂房
每层建筑面积约1万㎡(长宽各100m),2-3个防火分区
厂房西外墙没有外窗
求教各位前辈:此种情况的厂房排烟方案该如何做呢?
排烟风机是放在屋顶呢,还是放在厂房内,每层要单独做排烟风机么?还是3层公用一个管井,风机放屋顶,要几个风机呢?还是有其他的好的方案?
2楼
房屋顶比较好,有条件就放屋顶吧,节省室内空间,要是放在室内就得有排烟机房和补风机房,比较可靠。
如果每层就一个防火分区,一般就用一套系统就可以,省钱,省空间。 目前每层3个防火分区,肯定没法共用的,原则上是不行的,水平方向上两个及两个以上防火分区不可以共用一套系统的。
而且厂房是不是对于安全的要求比较高啊? 你这个比较麻烦,最笨的方法就是每个防火分区一个,也最安全,谁也说不出啥来。最好别共用竖井,可以并排隔开。
再一个如果你的厂房比较规整,上下防烟分区空间位置和大小差不多,可以一二三层对应的防火分区用一套。加入每层有三个防火分区,共三层,就用三套系统,注意考虑消防补风,看自然补风可靠不。。。
回复
3楼
非常感激,谢谢!目前厂房二层、三层防烟分区空间位置和大小一样(各两个防火分区);一层不一样(三个防火分区)。
按照你的方案,我现在二三层两个排烟系统,一层三个防火分区其中两个比较大;另一个只有两个排烟分区那么大,是否可以将小的防火分区的排烟并到大的防火分区里面,穿防火墙的时候加防火阀呢?
[
本帖最后由 k443159855 于 2012-11-15 09:39 编辑 ]
回复
4楼
二三层的防火分区划分防烟分区了吗?要是划分了 可以考虑把一层的防火分区也带上,能带两个吧 因为都是按照最大防烟分区面积乘120计算的风机风量, 横向的防火分区几乎不能共用。 之所以竖向可以带多个防火分区,是因为一般只考虑某一层着火。
仔细划分一下防烟分区 尽量用二、三层的风机把一层的其中两个带上。
要是不划分防烟分区,也建议你这么带 ,排烟量大点也没啥 厂房应该补风很容易吧 ,
这样三套系统就可以了。
管路可以穿 但系统别共用 这样不好 如果是为了给A防火分区排烟,造成排烟管穿越了B防火分区,那么B区域内的排烟管要加防火包覆,阀是必须的,
回复
5楼
二三层划分防烟分区啦,这样按3个排烟系统,三个竖井正好解决问题!
厂房补风很容易的,划分排烟分区的话补风量也就不大了。
多谢啦!哈哈谢谢。后面有问题还要向前辈请教啊!
回复
6楼
多谢啦!哈哈谢谢。后面有问题还要向前辈请教啊!
回复
7楼
这个跟我做的一个特别像 借鉴这里的讨论了 谢谢
回复