我单位现要改造接地 ???我想问问1\接地是否都必须有断开点---低压电机的接地.2\我单位接地大多是角铁,我师傅说,用角铁,应该有2.5米深,是否有标准???谁直接告诉我啊,谢谢
我单位现要改造接地 ???我想问问
1\接地是否都必须有断开点---低压电机的接地.
2\我单位接地大多是角铁,我师傅说,用角铁,应该有2.5米深,是否有标准???
谁直接告诉我啊,谢谢
2楼
缘由是有人问,村屋房子都没做防雷,现在新盖的房子是否要做(该区是雷区,不确定新房是否四周较高的建筑)防雷。不做怕在雷区不安全,做了又怕此区的雷被集中引到这里——感觉上是更危险。
——之前在某电气杂志上看过相关文章,时间太久,不记得了,说的是防雷新技术(或新概念)双层防雷:1,做防雷屏蔽,2在屏蔽下做传统防雷;这样首先“挡雷”然后在引雷入地。那么从侧面也表达了一种雷能“避”先“避”,而后再考虑引雷入地的观点,——这个概念可以探讨下。
不过这种村屋防雷肯定不会做这样的投资的,那么问题就回到最初,新房做防雷到底1.可行否,2.必要否
我罗嗦半天,不知道问的问题表达清楚没有,细节若有问题,可留言,我尽可能的回答。先谢谢大家了。
回复
3楼
还真是不明白,我的问题,与防雷 ???
回复
4楼
按照《农村低压电力技术规程》的要求,在室外埋设人工接地装置,其接地电阻应满足下式要求:
Re≤Ulom/Iop
式中:Re 接地电阻(Ω)
Ulom 通称电压极限(V),正常情况下可按交流有效值50V考虑
Iop 相邻上一级剩余电流(漏电)保护器的动作电流(A)
对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(PEE)上。
回复
5楼
谢楼上的拉,大家给捧个场啊.
回复
6楼
低压电机接地不必需要断接点,接地线接在电机的接地螺栓上,接地螺栓其实就相当于一个断接点了;
你说的第二个问题:角钢其实是做接地极用的,规定要垂直砸到地下,且角钢顶端距离地面不小与0.6米,角钢一般为∠40x40.接地极砸进地面以后还要用接地摇表实测接地电阻值.一般要求接地电阻不大于4欧姆.
不知道我的回答你满意不?
回复
7楼
角钢长度为2.5米
回复
8楼
角钢长2.5米,间隔5米,是最有效和经济的。
回复
9楼
看你的线路长度了
回复
10楼
低压电机接地不需要断接点,接地线接在电机的接地螺栓上就可以了.
角钢是做接地极用的,规定要垂直砸到地下,且角钢顶端距离地面不小于0.8米,角钢一般为∠50x5.接地极砸进地面以后还要用接地扁钢连接,然后用接地摇表实测接地电阻值.一般要求电气接地电阻不大于4欧姆.弱电不大于1欧姆,如果是联合体,则以小的为准,不能满足则许增加接地极等.接地极间距5米,距离建筑屋3米,极长2.5米是常用的施工方式.
不过我曾经遇到过坚土和岩石,后来接地极是平放的.
应该说不管怎么施工,在尽量满足规范的情况下,再根据现场实际情况,只要达到设计要求就可以.
回复
11楼
那,到底是什么意思啊 ?是2.5米,还是0.8米,还是0.6米,我这里是采油厂,该是工业标准,选哪个啊 ?
大家上啊.
回复