三极漏电开关为何跳闸
ccgm.008
ccgm.008 Lv.2
2007年07月11日 23:23:47
只看楼主

三极漏电开关为何开启其中一路单相照明时.会跳闸

三极漏电开关为何开启其中一路单相照明时.会跳闸
免费打赏
hhsscc
2007年07月12日 07:38:15
2楼

有不平衡电流通过,应采用四极漏电开关。
回复
victorymi05
2007年07月12日 08:10:59
3楼
不是不平衡吧,三极的开关只有三个相线经过零序互感器.如果你使用220V的用电设备,则零线会有电流留过,零序互感器内的电流向量和不为零,所以就动作了,2楼说的对应该选用4极的开关问题就解决了.
回复
ggg1514
2007年07月12日 10:02:33
4楼
.
是这道理,
回复
graygloom
2007年07月12日 14:11:28
5楼
只开一路,其他两相没有电流,导致三项不平衡,把n线加入感应线圈问题就解决了,也就是4级的开关。
回复
ccgm.008
2007年07月12日 22:56:53
6楼
我的朋友查过这种开关的资料,原来是这样的:三极漏电开关(50毫安).控制其中一路单相漏电开关(30毫安)时会跳闸.三极漏电开关不可以再控制单相漏电开关.只能控制空气开关.后来将三极漏电开关换成四极漏电开关就没事了.在这多谢各位兄弟了.
回复
dreamshenzhen
2007年07月16日 15:27:28
7楼
三极漏电保护开关只能够用于三相负荷平衡(任何时候都平衡)的配电系统中,否则会立马跳闸。
回复
autoqc@co163
2007年07月16日 21:39:02
8楼
因为三相的,N线没有与相线一起穿过零序互感器