消防电源要单独回路,在未设置变电所,只设置小的配电间的建筑,消防电源与普通电源是要在进建筑前就要分开,还是只要在配电室出线分开就可以了?

消防电源要单独回路,在未设置变电所,只设置小的配电间的建筑,消防电源与普通电源是要在进建筑前就要分开,还是只要在配电室出线分开就可以了?
免费打赏
yinhuixiayan2004
2007年07月12日 08:51:39
2楼
消防电源,要二个电源供电。引自不同的变压器。
消防电源要做未端切换
回复
13064627928
2007年07月12日 08:57:08
3楼

这个没问题啊
主要是消防电源是不是在进建筑前就要和普通负荷电源分开,还是在进线配电柜里分开就行了?
回复
飞影道人
2007年07月12日 09:03:03
4楼

答非所问
可以在配电室分开,但两路进线必须来自不同的母线段;比如住宅的光柜和力柜必须来自上级变配电所的两条不同母线段,这样可以在光柜和力柜分别引出两条电源作为消防电源。


回复
13064627928
2007年07月12日 13:20:27
5楼
谢谢楼上
回复
daiyumin789
2007年07月12日 14:29:38
6楼
不存在在哪里分开的问题,常用电源(一路高压进线)和备用电源(另一路高压进线或自配柴油发电机)在置于配电室的消防配电箱上进行末端自切就可以了。