关于鼓风曝气的问题
xjk4350
xjk4350 Lv.2
2004年10月07日 16:42:01
来自于水处理
只看楼主

在计算曝气量时,书上给的好麻烦呀!各位大侠,有什么简单的算法么,请指教?多谢啦!

在计算曝气量时,书上给的好麻烦呀!各位大侠,有什么简单的算法么,请指教?多谢啦!
免费打赏
leemingbo
2004年10月07日 18:42:19
2楼
一般活性污泥法气水比取5-8。
回复
xjk4350
2004年10月11日 15:36:12
3楼
各位大侠,请发表意见好么
回复
abcdea982817
2004年10月12日 16:10:57
4楼
算大点,分组,设计院的暴气装置好多都暂时备用
回复
hhhao1982
2004年12月10日 08:35:16
5楼
城市污水一般取值多少啊
回复
jamesyas1
2004年12月10日 10:01:43
6楼
若是保守的话 ,可以采用气水比为20:1 可以确定设计手册是这样的!
回复
jamesyas1
2004年12月10日 11:05:48
7楼
采用保守算法的情况下,还应该利用需氧量的公式:O=A*Q*S+B*V*X 核算氧量!!
回复
ziboclj
2004年12月10日 12:36:05
8楼
那就是经验了,可根据水质等因素结合经验来初步确定,最好还是要算一下,尤其是污水厂
回复
tqf18
2004年12月10日 13:38:07
9楼
设计手册上有,看看不就可以了。按气水比算最好了
回复
hhhao1982
2004年12月10日 15:19:55
10楼
按设计手册上计算波动幅度太大了,到时候运行的费用相差太大也划算啊
回复
ttzhy
2004年12月20日 15:14:53
11楼
先按7楼说的计算理论需氧量,再按1.6倍计实际需氧量,再折空气量。
这样应该就比较简单了吧