1.下供下回供回水主立管用焊接钢管呢,还是镀锌钢管?(六层)2.户内双管系统要求埋地部分无接头,那接出散热器支管部位应如何处理呢?3.这种系统计算和以前的下供下回相同吗?
1.下供下回供回水主立管用焊接钢管呢,还是镀锌钢管?(六层)
2.户内双管系统要求埋地部分无接头,那接出散热器支管部位应如何处理呢?
3.这种系统计算和以前的下供下回相同吗?
2楼
abcd121对分户计量系统来说要注意的问题:1、户内系统要便于安装热表,各房
间散热器要有可调节温度的控制阀门。2、散热器不能用内粘沙型散热器。3、计
算方法和原来一样。但是计算散热器及户内管道时要考虑户间传热散热量。4、埋
管(塑料管)部分不能有接头,除地面用专用件(弯头、三通)和外露管道(钢
管)连接。在本站可以下载有关图纸。5、管材:规范没有规定不能用普通钢管。
回复
3楼
此系统应采用下供下回的共用双管系统
共用立管最好采用热镀锌钢管
采用塑料管可无接头
基本一样
回复
4楼
埋地塑料管与明设钢管,可查分户计量有关图集,里面有塑料管与钢管连接的具
体做法。
回复
5楼
请问:PPR热熔连接处算不算接头?
回复
6楼
户内双管系统要求埋地部分无接头,接出散热器支管部位应按:北京市地方标准图集《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》京01SSB1。
用热镀锌钢管好一些
回复
7楼
六层分户热计量系统最好采用下供下回双管系统
公用立管采用焊接钢管或镀锌光管均可
户内系统塑料管可以弯起后在地面上设接头
这种计算应分别计算户内系统与立管系统
回复
8楼
PPR热熔一定算是接头。不允许
回复
9楼
在北京只有个别的质检站认为热熔接头不能埋地,大部分均同意热熔接头能埋地
回复
10楼
我参加了建筑给水排水及供暖工程施工验收规范,关于强条“不应有接头”的说明里面说了,热熔肯定算是接头,不允许埋地的。
回复
11楼
本人急需京01SSB1,哪位仁兄有啊
回复