129、如何清洗变压器油箱及附件?
答:可用铲刀和钢丝刷将表面的油泥和锈除去,再用加热的磷酸三钠溶液进行洗刷,最后用清水冲净。也可将油箱等附件放在水箱内,用浓度2%~5%的氢氧化钠溶液加热浸煮数小时,然后用清水冲净。
130、如何鉴定胶垫是否耐油?
答:鉴定方法如下:
(1)油煮法:取试样一小块,测量其体积、厚度及质量并在纸上划一下(一般不会留下痕迹),然后放在80℃的变压器油中煮24h。取出后重新测量其体积、厚度及质量,并在纸上再划一下查看。耐油的橡胶油煮后无变化。
(2)燃烧特征试验:取试样一小条,在酒精灯上点燃,观察其燃烧特征,丁腈橡胶易燃烧无自熄灭,火焰为橙黄色,喷射火花与火星,冒浓黑烟,残渣略膨胀、带节、无粘性。
131、在干燥变压器器身时,抽真空有什么作用?
答:在干燥器身时抽真空可加速干燥过程。绝缘材料中的水分在常压下蒸发速度很慢,且需要热量较多,而在负压时水份的汽化温度降低,真空度越高,汽化温度越低,绝缘物中的水份很容易蒸发而被真空泵抽走,从而缩短干燥时间,节省能源,干燥也比较彻底。
132、变压器使用的温度计有哪几种?安装温度计有哪些要求?
答:变压器使用的温度计有玻璃液面温度计、压力式信号温度计、电阻温度计。温度计装在箱顶表座内,表座内注入变压器油(留空气层约20mm)并密封。玻璃液面 温度计应装在低压侧。压力式信号温度计安装前应经过准确度检验,并按运行部门的要求整定电接点,信号温度计的导管不应有压扁和死弯,弯曲半径不得小于 lOOmm。控制线应接线正确,绝缘良好。电阻式温度计主要是供远方监视变压器上层油温,与比率计配合使用。
133、为什么绕组在真空干燥过程中要进行修整?
答:(1)干燥后的绕组轴向高度降低,可能使局部垫块不整齐,要重整。
(2)随着轴向高度的降低,压紧弹簧压力减小,要随之反复加压。
(3)要测量轴向高度,必要时加减垫块,使高度符合设计要求。
(4)检查绕组,如发现匝绝缘破损,导线弯曲、倾倒,线换位处有剪刀形交叉及线段松散等,要及时处理。
134、变压器吊芯(罩)时使用的主要设备和材料是什么?
答:(1)起重设备:吊车、U型环、钢丝套、绳索、道木等。
(2)油容器及滤油设备。
(3)电气焊设备。
(4)一般工具及专用工具。
(5)布带、干燥的绝缘纸板、电缆纸等。
(6)梯子。
(7)消防设备。
(8)摇表、双桥电阻计、温度计等。
135、变压器进行工频耐压试验前应具备哪些条件?
答:(1)变压器内应有足够的油面,注油后按电压等级要求静放足够的时间(例如11OkV等级变压器应停放36h),套管及其他应放气的地方都放气完毕。
(2)绝缘特性试验全部合格。
(3)所有不试验的绕组均应短路接地。
136、为什么变压器大修时,要检查绕组压钉的紧固情况?
答:变压器长期运行后,由于机械力的作用和绝缘物水分的扩散,绕组绝缘尺寸收缩,会使变压器的轴向紧固松动,从而降低变压器绕组的机械强度和稳定性,承受不住变压器二次侧短路时的电动力。因此,在大修时必需检查压钉的压紧情况。
137、变压器在哪些情况下应进行干燥处理?
答:(1)经常更换绕组或绝缘。
(2)器身在空气中暴露的时间太长,器身受潮。
(3)绝缘逐年大幅度下降,并已证明器身受潮。
138、什么是单螺旋式绕组的4,2,4换位法?
答:4,2,4换位法是把导线分成根数相等的4组,以1/4,总匝数处为中心,各组间进行一次标准换位,组内导线位置不变。再把导线分成根数相等的两组,以1/2总匝数处为中心,各组再进行一次标准换位。再把导线分成根数相等的4组,以3/4处为中心,各组再进行一次换位,组内导线位置不变。
139、简述引线与套管的连接方式。
答:有三种连接方式:杆式连接、板式连接和穿缆式连接。
140、对大电流套管必须采取什么措施,防止涡流导致局部过热?
答:应采用有色金属三联法兰,或在箱盖上加隔磁焊缝。为便于焊接,隔磁焊缝中可补焊耐酸不锈钢。
141、套管法兰盘处发生电晕或放电时如何处理?
答:套管法兰盘处发生电晕或放电时,可在法兰盘压钉下加压铜片或铅皮垫消除。
142、气体继电器有哪些检验项目?
答:检验项目有:
(1)一般性检验:玻璃窗、放气阀、控针处和引出线端子等完整不渗油。浮筒、开口杯、玻璃窗等完整无裂纹。
(2)浮筒、水银接点、磁力干簧接点密封性试验。
(3)轻瓦斯动作容积整定试验。
(4)重瓦斯动作流速整定试验。
143、磁力指针式油表指示不正确的原因可能有哪些?
答:(1)油表浮子或转轴卡住。
(2)指针松动或卡住。
(3)油枕隔腊漏油。
(4)油枕隔腊下积存大量气体。
(5)磁铁的磁力降低或位置调整不当
(6)浮筒漏油。
144、气体继电器在安装使用前应做哪些试验?标准是什么?
答:(1)密封试验:整体加油压(压力为200kPa;持续时间1h)试漏,应无渗漏。
(2)端子绝缘强度试验:出线端子及出线端子间,应耐受工频电压2000V,持续1min,也可用2500V兆欧表测绝缘电阻,摇1min代替工频耐压,绝缘电阻应在300MΩ以上。
(3)轻瓦斯动作容积试验:当壳内聚积250~300cm3空气时,轻瓦斯应可靠动作。
(4)重瓦斯动作流速试验。
自然油冷却的变压器动作流速应为0.8~1.0m/s;强迫油循环的变压器动作流速应为1.0-1.2m/s;容量大于200MVA变压器动作流速应为1.2~1.3m/s。
145、制造变压器油箱盖时,大电流套管附近为什么局部过热?怎样防止?
答:局部过热是由于套管导杆附近的磁场强度很大,使套管法兰及附近油箱盖因涡流作用而发热。可采用非导磁性材料加工法兰,也可以在油箱盖套管间加隔磁焊缝,进行防止。
146、为什么有的纯瓷套管在法兰附近采用涂半导体釉或喷铝工艺?
答:由于套管表面的电场在法兰和箱盖附近比较集中,当电场强度较大时,在法兰压钉等突出部位会产生电晕,在套管法兰附近涂半导体釉或喷铝,可以改善电场分布,消除电晕。
147、在变压器检修中,如果分接开关指示位置与内部分接头不一致,怎样纠正?
答:YN,d接线的三相变压器,高压有中点引出,可以取高压的一相与低压相应的一相进行单相变比测量。确定分接后,调整外面的分接指示即可。
Y,d接线的三相变压器可以用人工中点的方法进行单相变压器变比测量,确定分接。即在d接线一侧短路一相,使另外两相并联激磁。这时磁通只能在并联激磁的两相铁心柱内通过,短路相的另一侧绕组不感应电压。所以用短路相的Y接的绕组当作测量线,直接测量其他两相的相电压。由于绕组阻抗所造成的误差通常只有1%左右,影响甚微,可以忽略不计,这样就可以测得变比。确定分接后,调整外面的分接指示。测量次序如下:
被试相:A、B、C;
测量相:AC、BC、AC;
短路相:bc、aL、ac。
D,d或D,Y连接的变压器,在低压侧通人三相交流低电压,分别转动每相分接开关,监视每相电流,使三相电流为最小。这里说明三相分接一致,然后再进行单相或双相变压比试验,确定分接后,再次改正分接指示。
148、简述中小型变压器采用箱壳内不带油,不抽真空的涡流干燥法。
答:中小型变压器采用箱壳内不带油,不抽真空的涡流干燥法,是在箱壳外包上石棉布等绝热保温材料,再在保温层外绕上磁化绕组(可绕成单相,也可绕成三相),然 后通交流电,利用交流电的感应作用,使箱体钢板产生涡流而发热,达到干燥变压器的目的。采用这种方法,箱底的温度较低,需在箱底下放置电炉补充加热。干燥所需功率、磁化绕组匝数等,可根据变压器型式和干燥条件(如保温情况、周围气温等)计算。磁化绕组如能抽出几个抽头,则更为方便。如热量不足,可适当减少 磁化绕组的匝数,热量超过可增加匝数。