2万伏铠装电缆如何确定载流量?
dqzx008
dqzx008 Lv.2
2004年10月06日 19:52:37
只看楼主

我公司有出口印尼的两台变压器,电压为2万伏、2500千伏安,每台高压电流为72.16A,两台并联使用,对方要求配一段电缆,不知道选用多大的铠装电缆合适?第一次遇到2万等级电压,没有这方面资料,请朋友们帮个忙!

我公司有出口印尼的两台变压器,电压为2万伏、2500千伏安,每台高压电流为72.16A,两台并联使用,对方要求配一段电缆,不知道选用多大的铠装电缆合适?
第一次遇到2万等级电压,没有这方面资料,请朋友们帮个忙!
chiu
2004年10月07日 00:33:55
2楼
按允许载流量选择,25mm2可满足。但按热稳定计算,可能应选大于25mm2.