KVVP 与 RVVP 控制电缆使用上有什么区别?
cxsean
cxsean Lv.2
2007年07月10日 20:47:53
只看楼主

如题

如题
免费打赏
乔歌
2007年07月11日 10:25:28
2楼
KVVP是屏蔽独芯控制电缆,RVVP是软芯多股屏蔽电缆(一般不用于控制)
回复
manegefen
2007年07月11日 10:35:37
3楼
RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成.
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
回复
cxsean
2007年09月02日 19:50:48
4楼
我问的是他们使用上有什么区别
即在什么场合用RVVP线,在什么场合用KVVP线, 为什么
回复
hyjllaj
2007年09月02日 20:32:58
5楼

RVVP线用于电话等数据传输回路
KVVP线用于控制回路
回复
lingxuct
2007年09月02日 21:12:14
6楼
软——高频特性好
硬——价格便宜
回复
eighth95812
2007年09月04日 10:36:04
7楼

这种说法有问题,型号不同采用的生产标准就不一样,RVV 和RVVP 不能这么简单地说就是RV线组成,他们是两种成品线,控制电缆和布电线采用生产标准不一样GB 9330.2一88规定KVV电缆导体分单股和绞合两种结构,KVVP电缆导体为绞合结构
回复
cxsean
2007年09月04日 17:05:49
8楼


学习了. 我们一般都用KVVP线作控制电缆,但发现很多设备成套厂商喜欢用RVVP电缆,不知道有没有必要,(普通电气控制回路)
回复
hubangnan
2007年10月07日 18:31:12
9楼
学习了. 我们一般都用KVVP线作控制电缆,但发现很多设备成套厂商喜欢用RVVP电缆,不知道有没有必要,(普通电气控制回路)


在柜子内部当然还是软线好接线一些的,在柜子外面就用KVV做控制电缆了。
回复
demon_flash
2008年07月21日 10:09:08
10楼
学习了,越学越明白:handshake
回复
feilong8103
2008年07月23日 22:27:22
11楼
我们一般都用KVVP线作控制电缆,但发现很多设备成套厂商喜欢用RVVP电缆,不知道有没有必要,(普通电气控制回路)


在柜子内部当然还是软线好接线一些的,在柜子外面就用KVV做控制电缆了。
回复

相关推荐