高层风震系数如何考虑
datouqing_2007
2007年07月10日 16:56:09
只看楼主

本人在做一栋纯剪33层住宅,基本风压值0.88,C类环境.在试算过程中,发现如果考虑风振系数的影响,Y向风载位移过不了,最大位移角为1/729,不考虑时位移角为1/1024.荷载规范里7.4.1 :当结构的基本周期大于0.25时应该考虑风振系数.........请问大家,如果你碰到这样的情况,怎么办?(方案已定,不便加抢)

本人在做一栋纯剪33层住宅,基本风压值0.88,C类环境.
在试算过程中,发现如果考虑风振系数的影响,Y向风载位移过不了,最大位移角为1/729,不考虑时位移角为1/1024.
荷载规范里7.4.1 :当结构的基本周期大于0.25时应该考虑风振系数.........
请问大家,如果你碰到这样的情况,怎么办?(方案已定,不便加抢)
免费打赏
fangjiashan2006
2007年07月13日 14:29:28
2楼
我在等待
回复
datouqing_2007
2007年07月15日 19:27:13
3楼
你在等待什么?
回复
kaixhn
2007年07月16日 23:19:07
4楼
工程在广东吗?对于你这种结构,风振系数一定要考虑的。按100年风压重现值计算结构承载力,按50年风压重现值计算结构水平位移,纯剪结构在有害位移值小于小于层间位移值50%的情况下,该层层间位移角限值可放宽至1/800,广东高规补充规定有说。
回复
datouqing_2007
2007年07月18日 23:37:12
5楼
"纯剪结构在有害位移值小于小于层间位移值50%的情况下..."可以详细说明下吗?
回复
kaixhn
2007年07月18日 23:47:56
6楼
http://co.163.com/forum/content/234_547007_1.htm
看这里啦
回复
datouqing_2007
2007年07月19日 09:26:34
7楼
高规里3.2.2"........对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用";试问对风载比较敏感的高层建筑这句如何理解?
回复
lj_long2007
2007年12月07日 17:03:29
8楼
要考虑的