联络母线排宽相对,相距180mm可行吗
xiamuwu
xiamuwu Lv.2
2007年07月10日 16:35:38
只看楼主

10kV柜联络母线(100X10双排)排宽相对,相距180mm可行吗

10kV柜联络母线(100X10双排)排宽相对,相距180mm可行吗
免费打赏
daesales@co163
2007年07月12日 11:09:41
2楼
比较紧张,你要考虑螺栓长度及操作空间。
回复
lsz2009
2007年07月12日 13:34:15
3楼
学习中
回复
liudx
2007年07月12日 16:08:16
4楼
如果相间距设计为210mm,螺栓长度不超过50mm,是可以的.
回复
jlzxh6932
2007年08月09日 08:27:17
5楼
实在没空间的话,建议做完母带后,加热缩绝缘盒也可;