技术说明 产品名称 监控设备回路板 过程名称 线路板调试 产品型号 文件编号 一.使用设备:万用表,调试控制器,探测器,稳压电源。二.检查: 1. 检查待调试板外观, 注意是否有漏焊,检查电容极性,芯片管脚极性勿反,指示灯不能歪斜,高度要一致。电容极性务必要仔细检查,防止焊反!!!2.用万用表电阻档2K档测试板上标识的"VCC,GND"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。测试端子DZ2标识"V ,G"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。

技术说明 产品名称 监控设备回路板 过程名称 线路板调试
产品型号 文件编号
一.使用设备:万用表,调试控制器,探测器,稳压电源。
二.检查:
1. 检查待调试板外观, 注意是否有漏焊,检查电容极性,芯片管脚极性勿反,指示灯不能歪斜,高度要一致。电容极性务必要仔细检查,防止焊反!!!
2.用万用表电阻档2K档测试板上标识的"VCC,GND"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。测试端子DZ2标识"V ,G"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。
3.连接回路板与主板之间的连接线,然后接通主备电电源,电源指示灯(LE2)应点亮,用万用表直流档测试标示“VCC,GND”之间的电压为4.8-5.2V,,用万用表直流档测试标示“V,G”之间的电压为20-26V,然后关闭主备电电源,将单片机芯片78E516(U1)编程。
4.将“CH,CL,V,G”与主板的”CH,CL,V,G”连接,开启电源,回路板上指示灯LE1隔5秒闪烁1次,表示回路板与主板之间的CAN通讯正常。
5.回路板连接1只探测器,测试探测器登记、报警、故障等基本功能。

三.全部调试完毕,转入下一工序。
四.不合格的处理:
执行《不合格品控制程序》。