讨论:高规9.1.11条与抗规6.2.13条是否矛盾了
zb616
zb616 Lv.9
2012年11月14日 09:59:30
只看楼主

框架核心筒结构,在《高规》9.1.11-1条规定: 9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定: 1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。 而《抗规》中规定: 6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求: 1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,

框架核心筒结构,在《高规》9.1.11-1条规定:
9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定:
1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值 不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%
而《抗规》中规定:
6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值, 不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
这两者是否矛盾?
另外: 框架柱地震剪力百分比应该看 “柱剪力/V0”这项还是“柱剪力百分比”这项?pkpm计算结果如下


**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 分段后底部剪力V0 柱剪力/V0

24 1 X 218.3 1110.2 19.66% 13135.0 1.66%
Y 258.2 1247.9 20.69% 14598.2 1.77%
23 1 X 293.0 1956.7 14.97% 13135.0 2.23%
Y 331.1 2185.2 15.15% 14598.2 2.27%
22 1 X 1784.9 3366.0 53.03% 13135.0 13.59%
Y 2318.3 3696.6 62.72% 14598.2 15.88%
21 1 X 928.1 4277.5 21.70% 13135.0 7.07%
Y 1075.1 4654.2 23.10% 14598.2 7.36%
20 1 X 1660.8 4991.5 33.27% 13135.0 12.64%
Y 1750.7 5394.0 32.46% 14598.2 11.99%
19 1 X 1988.7 5692.4 34.94% 13135.0 15.14%
Y 2154.8 6114.3 35.24% 14598.2 14.76%
18 1 X 1573.4 6222.1 25.29% 13135.0 11.98%
Y 1605.6 6662.6 24.10% 14598.2 11.00%
17 1 X 1690.6 6653.3 25.41% 13135.0 12.87%
Y 1706.8 7128.7 23.94% 14598.2 11.69%
16 1 X 1725.5 7012.8 24.61% 13135.0 13.14%
Y 1693.4 7543.8 22.45% 14598.2 11.60%
15 1 X 1760.6 7329.6 24.02% 13135.0 13.40%
Y 1700.4 7929.3 21.44% 14598.2 11.65%
14 1 X 1780.8 7631.8 23.33% 13135.0 13.56%
Y 1684.3 8303.9 20.28% 14598.2 11.54%
13 1 X 1803.5 7940.0 22.71% 13135.0 13.73%
Y 1675.6 8685.5 19.29% 14598.2 11.48%
12 1 X 1774.4 8266.3 21.47% 13135.0 13.51%
Y 1614.4 9090.5 17.76% 14598.2 11.06%
11 1 X 1907.2 8624.5 22.11% 13135.0 14.52%
Y 1705.3 9535.2 17.88% 14598.2 11.68%
10 1 X 1865.4 9017.0 20.69% 13135.0 14.20%
Y 1624.3 10013.3 16.22% 14598.2 11.13%
9 1 X 1892.6 9442.9 20.04% 13135.0 14.41%
Y 1616.9 10511.7 15.38% 14598.2 11.08%
8 1 X 1870.8 9887.7 18.92% 13135.0 14.24%
Y 1567.2 11009.3 14.24% 14598.2 10.74%
7 1 X 1838.6 10333.0 17.79% 13135.0 14.00%
Y 1492.1 11491.9 12.98% 14598.2 10.22%
6 1 X 1696.1 10757.5 15.77% 13135.0 12.91%
Y 1317.9 11947.2 11.03% 14598.2 9.03%
5 1 X 2153.3 11148.0 19.32% 13135.0 16.39%
Y 1888.4 12368.2 15.27% 14598.2 12.94%
4 1 X 3511.3 12034.6 29.18% 13135.0 26.73%
Y 2444.2 13311.8 18.36% 14598.2 16.74%
3 1 X 2411.0 12656.3 19.05% 13135.0 18.36%
Y 1437.5 14008.5 10.26% 14598.2 9.85%
2 1 X 3084.8 13084.0 23.58% 13135.0 23.49%
Y 2091.3 14483.9 14.44% 14598.2 14.33%
1 1 X 679.7 13135.0 5.18% 13135.0 5.18%
Y 374.3 14598.2 2.56% 14598.2 2.56%
免费打赏
小豆豆
2012年11月14日 11:14:34
2楼
抗规6.2.13条 是因为框架作为框架—抗震墙和框架—核心筒结构时第二道防线,考虑其在抗震墙发生破坏后还能承担一部分的地震剪力,所以要求框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。也就是说抗规这个规定是在剪力调整之后的框架承担的最小地震剪力。
高规9.1.11 第一条是规定的地震剪力标准值的 最大值 不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。 这条其实抗规是没有要求的,也就是高规的规定其实严于抗规,而且9.1.11条后面几条的调整和抗规也是吻合的,具体你可以看一下高规9.1.11的条文解释,限制9.1.11第一条目的就是框架不要做得太弱,能和抗震墙,核心筒形成双重抗侧力体系。
回复
shucheng123
2012年11月14日 11:36:57
3楼
2楼回答的很详细正确,赞一下,顶一个。
回复
gain99
2012年11月14日 21:57:48
4楼
引自《高规》第9.1.11条条文解释“当框架部分分配的地震剪力不满足本条第1款的要求,即小于结构底部总地震剪力的10%时,意味着筒体结构的外周框架刚度过弱,框架总剪力如果仍按第3款进行调整,框架部分承担的剪力最大值的1.5倍可能过小,因此要求按第2款执行,即各层框架剪力按结构底部总地震剪力的15%进行调整,同时要求对核心筒的设计剪力和抗震构造措施予以加强。”
回复
wang5512
2012年11月15日 09:43:04
5楼
2楼的先生,回答得很详细、正确、准确无误!有水平。
回复
zhu377019233
2012年11月16日 09:38:02
6楼
2楼的理解很好,学习了。
回复
zhansanjun
2012年11月17日 14:14:00
7楼
二楼理解很好啊
回复
zb616
2012年11月17日 21:03:17
8楼
谢谢2楼朋友,十分受用
回复
htpeng
2012年11月18日 01:39:48
9楼
熟悉规范的就是不一样
回复
fangkean
2012年11月18日 13:29:58
10楼
二楼回答的深入~~~顶
回复
lhxugong
2012年11月19日 09:35:54
11楼
适当加大框架的抗震能力的储备,也是为了提高结构安全度的,两者相辅相成。个人观点