只知道有零序保护,可是有采用零序电压的有采用零序电流的,不知什么时候用零序电压,什么时候用零序电流?零序电压和零序电流怎么取得的?谢谢!
只知道有零序保护,可是有采用零序电压的有采用零序电流的,不知什么时候用零序电压,什么时候用零序电流?零序电压和零序电流怎么取得的?谢谢!
2楼
首先要看是什么系统的。
目前来说绝缘系统中,或小电流接地系统中不采用零序电压保护,一般选用零序电流,采集信号提供给小电流接地选线装置,由装置结合零序电压判断接地线路,并告警或跳闸。
零序电流可加装零序电流互感器。零序电压选用母线开口三角电压或者微机智能装置自己计算。
回复
3楼
在中性点不接地电网中,零序电压保护是没有选择性的,发生接地故障时,由于电网个点的零序电压相等,因此无法判断故障发生在哪条线路上,只知道电网发生接地故障了。由于故障线路的零序电流要大于非故障线路的零序电流,因此可根据这点判断是哪条线路发生了接地故障。
回复
4楼
谁能够出图解释一下三楼的说法啦
谢谢啦
回复
5楼
其实你的这个问题相关教材介绍的很清楚的
回复
6楼
楼上说的已经很清楚了阿!
回复
7楼
三年以前碰到过此类事情:35KV单芯电缆一相发生接地故障,系统是中性点经消弧线圈接地,出线是3CT由综保(GE公司的L90)计算得出零序电流和零序电压的。当时没搞懂L90的功能,设计给线路装的PT是VV接线,CT是Y接线,结果故障时因L90没测到零序电压,只测到零序电流,逻辑判断成CT断线,闭锁跳闸出口,扩大了故障。后来改换了PT的电压接线,保护就能正确动作了。
回复
8楼
