我现在调试一个工程,采用厌氧-好氧工艺处理制药废水(中成药)。原水呈黄色,有时带点绿色,厌氧池出水为墨绿色,好氧工艺采用接触氧化法,出水颜色非常深,为红色,是什么原因造成的,该怎么解决呢?特向各位高手请教!
我现在调试一个工程,采用厌氧-好氧工艺处理制药废水(中成药)。原水呈黄色,有时带点绿色,厌氧池出水为墨绿色,好氧工艺采用接触氧化法,出水颜色非常深,为红色,是什么原因造成的,该怎么解决呢?特向各位高手请教!
2楼
前面肯定要加个预处理工艺,你可以实验一下用微电解槽看可不可以!
回复
3楼
前面肯定要加个预处理工艺,你可以实验一下用微电解槽看可不可以!
回复
4楼
如果为了保证出水的色度合格,需在后面加设混凝处理,可以很好的降低色度,这个是本人的一些见解,不当之处请指教!!!
回复
5楼
最好做下试验,微电解、强氧化、脱色剂等等
回复
6楼
制药的中成药的废水处理我以前做过,我当时给采用的工艺流程是
废水→反应池→初沉淀池→电解池→调节池→厌氧塔→中间池→氧化池→二沉淀池→清水池→气浮池→出水
其中预处理在反应池中加药中和,絮凝反应,沉淀池沉淀,电解池通过电解去除废水中的难以分解的长链,把长链电解成短链结构有利于后道的生化反应,电解还有一个作用就是杀死废水中有毒的成分,调节池时帮助调节PH调节水量的。
中间池中有预曝气,清水池是缓解气浮的负荷的,(气浮大的话不需要清水池这块)
还有什么具体问题可以和我联系。cxq_19821001@163.com
回复
7楼
我生产板框压滤机,带式压榨过滤机,离心机,有需要请联系。
13700898853 198028yyf@163.com 或者编辑短信“压滤机”发送到91600。
回复
8楼
非常感谢您的意见,您说的工艺流程我们也考虑过,但是可能是有点太长了,特别是电解这一块,费用会非常高吧,请问你那个工程处理水量大吗,你说得电解是微电解还是常规的电解,微电解我们以前工程也用过,但存在板结问题,且铁屑和酸的用量非常大,运行成本非常高。如果常规的电解池,我想那样费用(特别是运行费用)会更高吧,一般的厂可能承受不了,并且水量大的 情况下也许不可行!个人观点,不足之处请谅解!
回复