2007年07月10日 09:35:20
只看楼主

办公楼 尺寸为36×8.5×12,周长为96米,接地电阻为55Ω,原有Ф14圆钢引下线一根 加工间 尺寸为12.5×9.5×6,周长为44米,接地电阻为33Ω,原有40×3扁钢引下线一根。为3类防雷建筑 设定多少引下线 引下线的规格如何 及接地装置如何设定 引下线明设 无法与建筑内钢筋相接

办公楼 尺寸为36×8.5×12,周长为96米,接地电阻为55Ω,原有Ф14圆钢引下线一根
加工间 尺寸为12.5×9.5×6,周长为44米,接地电阻为33Ω,原有40×3扁钢引下线一根。

为3类防雷建筑

设定多少引下线 引下线的规格如何 及接地装置如何设定 引下线明设 无法与建筑内钢筋相接
免费打赏
mengqingfang
2007年07月21日 17:36:55
2楼
在楼的四角各设一根14圆钢,直接埋入地下,地下做人工接地一圈.不与楼内钢筋连接,楼上要做好避雷网,一点经验
回复