请高手赐教:低压部分不反应,高压熔断器屡次熔断
20010923
20010923 Lv.2
2007年07月09日 21:18:50
只看楼主

最近去一工地现场,工地临时变压器(630KVA)的低压侧配电柜内断路器(整定电流无问题)不动作,漏保不动作,低压熔断器(400A)不动作,但一旦工地施工用马达一启动,高压侧的熔断器立即烧毁,要么AC相,要么AB相,要么C相,我找不出原因,请论坛内兄弟姐妹解答,谢谢!

最近去一工地现场,工地临时变压器(630KVA)的低压侧配电柜内断路器(整定电流无问题)不动作,漏保不动作,低压熔断器(400A)不动作,但一旦工地施工用马达一启动,高压侧的熔断器立即烧毁,要么AC相,要么AB相,要么C相,我找不出原因,请论坛内兄弟姐妹解答,谢谢!
免费打赏
糊仙
2007年07月10日 14:31:53
2楼
你用另外的断路器试试,如还这样,那就是负荷端有什么毛病.
回复
jdyu1011
2007年07月10日 20:04:08
3楼
发生了过电压?马达启动时引发的过电流?马达是否可以降压启动?启动时串电阻试验一下
高压熔断器的熔断应该是马达启动时发生过电流了~~串电阻或降压启动应该能解决问题
回复
xx_691214
2007年07月10日 20:15:19
4楼
高压侧的熔断器可能过小.变压器(630KVA)高压侧(10KV)额定电流大约;39A左右.高压侧的熔断器应为;75A左右.
回复
wxdchgs
2007年07月10日 21:39:30
5楼

你上的高压熔丝是多大的?
回复