关于TN-S 系统的疑问
daivewu
daivewu Lv.3
2012年11月13日 17:12:15
只看楼主

我有个问题 想请你帮忙解答我这边是个厂区,有个10kv变电所,四台变压器及低压配电柜,厂区各个厂房的电源全部由此引出,但是变压器低压侧的配电柜没有做接地排(配电柜柜体做了接地),我的做法是出线为四芯电缆(A、B、C、N),至各个厂房的配电室内配电柜,此处的配电柜做接地铜牌,厂房内的负载即为三相五线制。 不知道这么做是否合理?还有就是10kv变电所内低压配电柜的出线方式是什么系统?(TN-C吗?)

我有个问题 想请你帮忙解答
我这边是个厂区,有个10kv变电所,四台变压器及低压配电柜,厂区各个厂房的电源全部由此引出,但是变压器低压侧的配电柜没有做接地排(配电柜柜体做了接地),我的做法是出线为四芯电缆(A、B、C、N),至各个厂房的配电室内配电柜,此处的配电柜做接地铜牌,厂房内的负载即为三相五线制。 不知道这么做是否合理?
还有就是10kv变电所内低压配电柜的出线方式是什么系统?(TN-C吗?)
可否详细解释下TN-C TN-C-S TN-S TT 系统的区别及各自适用场合?
本人新手 望各位指导
在线等解答 ~
继续追问:
我准备的做法:
现变电所低压柜出线为TN-C,四芯电缆接到厂房配电室内配电柜,配电柜一台照明,一台动力。动力柜内是3P开关,我将PEN接到PE排上(柜内N排和PE排独立分开,PE排做了接地)(此处就是PEN的重复接地吧?),由PE排引根同截面电缆至N排,由此动力柜分到厂房内就是TN-S了。照明柜内是4P开关(不是漏保),我将PEN接到PE排上,由PE排引根线到主空开上口的N相端子。
不知道我的做法是否符合规范要求
补充说明:动力柜和照明柜电源分别引自变电所内2个3P空开,2台配电柜内都有PE排做了接地。
请相关专业人士给我帮助解答,非常感谢!


[ 本帖最后由 daivewu 于 2012-11-15 13:59 编辑 ]
免费打赏
daivewu
2012年11月15日 14:02:48
22楼
变压器中心点接地的~
回复
daivewu
2012年11月15日 17:31:15
23楼
那么2台配电柜内的PE排是否可以做接地桩?是否有影响?
麻烦看到后尽快回复 非常感谢
回复
daivewu
2012年11月15日 17:32:30
24楼
2台配电柜内的PE排是否可以做接地桩?是否有影响?
望上线后尽快回复 谢谢~
回复
daivewu
2012年11月15日 20:13:36
25楼
厂房内的配电柜内有PE排 我做了接地 但是看国标规范的图上PE没有再做接地(只有电源侧做了接地),所以我的疑问就是到底柜内的PE排要不要做接地?
回复
daivewu
2012年11月15日 20:20:15
26楼


怎么两个地方都是3P断路器 你说错了吧 有种情况是4P断路器吧 请说清楚 谢谢
回复
daivewu
2012年11月15日 20:45:43
27楼

照明配电柜内全为4P空开,主空开上口的N线是由PE排引来的,PE排做了接地,就是说开关上口的N是接地的,那么好,主空开出线分配到现场PZ-30箱内4P主空开,再到2P的漏保,漏保再到插座,空开都合上,插座通电形成回路,各段N线连通,这时候由于照明主柜内的主空开上口的N线是接地的,那么插座这个回路上是不是就有漏电电流了 那漏保不就跳闸了吗?很疑惑啊 盼尽快答疑!
回复
daivewu
2012年11月15日 20:52:41
28楼


厂房配电室内照明柜和动力柜内都有PE排,PE排做了接地,但是我看下面的图上PEN只在电源侧做了接地,现场分出的PE未做接地,那么我将柜内的PE排做接地是否正确
图片1.png
回复
muyuyao
2012年11月16日 02:23:16
29楼
--------想法完全正确!!!
回复
muyuyao
2012年11月16日 02:25:46
30楼
那么2台配电柜内的PE排是否可以做接地桩?是否有影响?

--------TN-S系统中,PE排多做重复接地有益无害,全做更好!!!
回复
muyuyao
2012年11月16日 02:30:09
31楼
照明配电柜内全为4P空开,主空开上口的N线是由PE排引来的,PE排做了接地,就是说开关上口的N是接地的,那么好,主空开出线分配到现场PZ-30箱内4P主空开,再到2P的漏保,漏保再到插座,空开都合上,插座通电形成回路,各段N线连通,这时候由于照明主柜内的主空开上口的N线是接地的,那么插座这个回路上是不是就有漏电电流了 那漏保不就跳闸了吗?

--------请先搞清楚漏保的动作原理!!!

照你这么说,TN-S系统中就没法用漏保了!!!
回复

相关推荐

APP内打开