讨论一下这样的裂缝是如何产生的
wb798186
wb798186 Lv.2
2007年07月09日 19:35:11
只看楼主

裂缝位置距次梁20CM左右,主梁两面同一位置都有。

裂缝位置距次梁20CM左右,主梁两面同一位置都有。

1183980927120.jpg

免费打赏
syaxx
2007年07月09日 20:25:40
2楼
这是个问题,有待高手解答,关注中...
回复
zz7658318
2007年07月09日 21:37:23
3楼
好像是剪力造成的
回复
ougaogong
2007年07月10日 00:19:22
4楼
我认为有2个可能:
1、如果是还没有投入使用的建筑,再仔细看看附近还有无类似竖向裂缝。如果是,好像就是温缩裂缝,你的腰筋少了,故中间裂缝稍宽,而上部和下部受到纵筋的影响裂缝变窄。
2、你的主梁腹板是不是比较薄?如果是这样,那么很可能就是剪力造成的裂缝,因T型或者工字型梁剪力流分布就是2头小中间大。
回复
wwj8258
2007年07月10日 10:21:26
5楼
我赞同楼的说法!
回复
wb798186
2007年07月10日 10:21:45
6楼
裂缝只有一条
回复
kongzhongluoye
2007年07月11日 09:24:45
7楼
还有一种可能就是没有附加箍筋和吊筋
回复
woxuan100
2007年07月11日 09:39:15
8楼
我觉得这个应该是腹剪斜裂缝,中间宽两头细,呈枣核型,常见于薄腹梁中。
回复
zugm196604
2007年07月11日 10:01:22
9楼
本人同意是由温度收缩而引起的裂缝,不是结构裂缝.
回复
karl_hj
2007年07月11日 10:46:36
10楼
抗剪,或者抗扭。
回复
riozero@co163
2007年07月11日 10:57:14
11楼
裂缝不对称.......且贯穿,收缩缝的概率较大
回复