预作用系统和干式系统有什么区别?通过什么决定应该选用哪个系统?谢谢~
预作用系统和干式系统有什么区别?通过什么决定应该选用哪个系统?谢谢~
2楼
先看書后研究
回复
3楼
区别:
干式:平时充气,火灾时喷头开启,排气、充水,灭火。
预作用:火灾探测器报警后,自动控制系统控制闸门排气、充水,由干式变湿式。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。
由于火灾探测器一般先于喷头动作,故预作用比干式灭火要及时点。
回复
4楼
谢谢两位
回复
5楼
三楼说的在明白不过了。
回复
6楼
3楼说的很清楚了
回复
7楼
预作用还可以是常压空气,就不用在快速排气阀前加电动阀了
回复
8楼
学习了。
可以不可以这样理解,预作用比干试灭灭火及时,预作用也比湿试也及时,所以预作用用于地下室和车库?对不?请指点迷津。
回复
9楼
:victory: 都是高手啊
回复
10楼
不可以这样理解。
[
本帖最后由 gpechj02 于 2009-3-11 17:00 编辑 ]