热继电器反着用行么
yanfangmei
Lv.5
2007年07月09日 14:04:24
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教熟悉这方面的高人:热过载继电器反着用行么???.刚建一污水处理站现场中,设备供货方的一台水泵控制箱,把热继电器反着接,其出线端接在交流接触器下面了,二个回路都是这样接的,这种接法行么?
请教熟悉这方面的高人:热过载继电器反着用行么???.刚建一污水处理站现场中,设备供货方的一台水泵控制箱,把热继电器反着接,其出线端接在交流接触器下面了,二个回路都是这样接的,这种接法行么?
免费打赏
简单信
2007年07月09日 15:59:04
2楼
我昨天还想这个问题了!
应该没问题吧,只要不影响它的性能就可以!
还想请高人回答!
回复
lilin1017@co163
2007年07月09日 20:11:01
3楼
热继电器原理是热元件发热引起变形,顶开触点。按理说反着可以用,但是散热有可能影响,估计问题不大。
回复
tryyer
2007年07月10日 01:21:23
4楼
支持楼上的说法!
回复
lingxuct
2007年07月10日 09:45:28
5楼
热元件(双金属片)原设计是没有方向性的。
回复
hz_ljf123
2007年07月11日 11:31:46
6楼
没问题,但是有必要吗。
回复
ccc678
2007年07月11日 16:04:20
7楼
见到过这这样的接法,应该问题不大.......
回复