我看了有些技术资料,通过四通阀可以切换制冷与制热工况,问题是,在酒店要同时供热与供冷,是怎样实现的,谢谢拉
我看了有些技术资料,通过四通阀可以切换制冷与制热工况,问题是,在酒店要同时供热与供冷,是怎样实现的,谢谢拉
2楼
一样
也可以通过管路上的阀门切换来控制
最好还是把机组分开,分别供冷和供热,这样效果更好些
回复
3楼
单机头的机器实现不了吧?
回复
4楼
热泵同时制冷与制热是可能的.但实际应用要根据负荷来设计和实施.
如果冷,热负荷都很大,建议按版主说的机组分开,分别供冷和供热,效果会好些.
如果冷负荷大,热负荷小,建议机组以供冷为主,冷凝器加热回收就可以了.多数厂家机组都有这个功能.
如果热负荷大,冷负荷小,建议机组以供热为主,水源水冷却后用其冷量.
冷热同时供的系统要添加泵,换热器,管道等另一路送水系统到需要的地方.关键是冷热负荷的数据要清楚,分析后定.
回复
5楼
谢谢各位拉,,在南方还是用有热回收功能的水泵,,想了很久,还在头疼呢
回复
6楼
酒店同时供冷供热,最好的方法是室内采用水环热泵系统,每个房间一台小机组并连组成大系统随时可以供冷供热,余热互补,最大限度节省外部热源,如能结合地埋管更好,美意在这些方面做的不错
回复