小弟才步入地暖行业,主要是画图工作,请教各位在画的过程中如何把握好每个回路的长度,在工作中我得用大部分时间来平衡每个回路的长短,工作效率不高,请大家指点。在此谢谢了!!!!!!!!!!
小弟才步入地暖行业,主要是画图工作,请教各位在画的过程中如何把握好每个回路的长度,在工作中我得用大部分时间来平衡每个回路的长短,工作效率不高,请大家指点。在此谢谢了!!!!!!!!!!
2楼
流个联系方式,有时间多向大家学习QQ:420967299
回复
3楼
在主要房间可分室调节的前提下,每个环路长度尽量相等,首先弄清楚哪个是前提。
回复
4楼
完全熟能生巧。盘多了自然就可以觉得差不多了,当然也可以借助软件。边盘边显示长度。
回复
5楼
回路的长度问题,规范是有要求的,我记得单个回路不能超过120米,这很重要,作不好就不热。
回复
6楼
规范是有要求的,单个环路不能超过120米,我在设计的时候一般不超过80米。
回复
7楼
谢谢楼上的各位了,也许是画的太少吧,有点不太好把握,总得去改一次,呵呵。再次谢谢了!!!!
回复
8楼
单个回路不要超过100米,各个回路比最大不要超过1.3倍.
如果画图量大,最好用专业软件,软件不贵。画图美观,准确,快捷,比手画快很多倍。
仅供参考。
回复
9楼
如果需要我可以给你介绍以下软件,联系方法:SWZEN@163.COM
回复
10楼
wo这都是经验来说的吧 总之不能不热等
回复
11楼
熟能生巧,做过一个地暖的工程,大体就有个数了,现在软件很方便的
回复