恒温恒压系统
liaosongwei
2007年07月08日 17:57:21
只看楼主

图纸简介: 当按下启动按钮时,Q0.0输出,一号恒压泵启动,10分钟后Q0.1输出,二号恒压泵启动直到压力达到上限值时Q0.0停止,同时Q0.1在5分钟后也停止。当管道压力下降到压力下限设定值时,Q0.0继续启动,1小时后Q0.1输出,二号泵工作,直到压力上升至设定值才停二号泵,同时一号泵继续工作来保持压力。 当检测到温度过高时,恒温泵启动,到温度下降后,延时5分钟后Q0.2停止输出

图纸简介:

当按下启动按钮时,Q0.0输出,一号恒压泵启动,10分钟后Q0.1输出,二号恒压泵启动直到压力达到上限值时Q0.0停止,同时Q0.1在5分钟后也停止。当管道压力下降到压力下限设定值时,Q0.0继续启动,1小时后Q0.1输出,二号泵工作,直到压力上升至设定值才停二号泵,同时一号泵继续工作来保持压力。
当检测到温度过高时,恒温泵启动,到温度下降后,延时5分钟后Q0.2停止输出



附件名:2007781183888641817.rar